梦有灵犀(30935218) 15:56:49 pfa里的控制阀里控制点设置是怎么回事,请解惑 梦有灵犀(30935218) 16:05:41 还有,阀门的Cv和Cd值之间能换算么 星晴(173107525) 16:18:40 PRV(压力减少阀)是一个控制管系压力的设备。PRV控制阀维持恒定的下游压力在上游压力超过控制压力时,如果上游压力低于控制压力,PRV控制能力丧失 PSV(压力维持阀)与PRV在控制管系压力上相似的, 当PRV维持恒定的下游压力, PSV控制阀维持恒定的上游压力。如果下游压力高于控制压力,控制压力的能力丧失。 FCV(流量控制阀)是一个维持管系恒定流量的设备。输入一个流量设置控制阀门的类型为FCV 控制阀。这个阀门将会限制通过他的连接管道的流量和控制流量相等。当通过它的压力下降为0时,FCV的流量控制能力丧失。 PDCV维持一个恒定的压力(停滞压力)下降,这种控制阀失效的情况不能被模拟,如果一个被要求的不符合实际的压力下降将不能得到一个集中计算。 这个控制点就可以视为控制阀的控制能力 在PRV和PSV时这个控制点就是限制的下游(上游)的压力值 星晴(173107525) 16:19:00 FCV时控制点就是限制的流通的流量 飞飞(56767344) 16:33:37 星晴美女,从哪找的资料啊 飞飞(56767344) 16:33:41 280)this.width=280" sysface="13"> 星晴(173107525) 16:34:13 开发部门给的 梦有灵犀(30935218) 16:34:17 蝶阀该用哪个组件 星晴(173107525) 16:48:07 应该是阀门 梦有灵犀(30935218) 16:49:12 好的 梦有灵犀(30935218) 16:50:20 那个Cd,Cv能换算么,pfa里面需要的是Cv,而手里的阀门资料给的是Cd 星晴(173107525) 16:57:48 Cd值是阻力系数吧? 梦有灵犀(30935218) 16:59:02 搞不清楚到底是什么了,网上查出了N种说法 星晴(173107525) 17:01:05 Cv值是衡量流通能力的 ,通过阻力系数K可以换算,Cd值比较少听说 梦有灵犀(30935218) 17:02:01 好的 |