问题来源:济南煤炭设计院 吕工

问题描叙:我们院要出的支吊架组装图中的图号是S5189-5136-01这种,而不是像你们的图号一样5189S-J5136-05这种格式。能够修改吗?怎么修改?

解 答:可以修改。在c:\sharemdb下有个DrawingSize.mdb,打开后找到表DrawSize,在表中找到DrawNoFormat字段,将您所对应的专业的该字段改为trim(sjjddm)&trim(gcdm)& "-" & trim(jcdm) & "-" & Format(SEQ,IIF(seq>99,"000","00")),然后在AutoPHS的菜单:文件--选项--绘图选项中,支吊架编号改为从01起即可。