问题来源:青岛海湾设计院 李工
问题描叙:图中14号支吊架离立管更近,力应该比11号支吊架更大才对啊?
为什么小了那么多?
解 答:
李工:
您好!通常情况下离立管近些,力通常都会大一些,但是您的图中,立管过来马上就设计了一个π型补偿,这个补偿器在这里对14号滑动支架产生了比较大的影响,给予了比较大的补偿。如果您在这里不设计成π型,而是普通直管就将得到您想象中的结果了。为了慎重起见,我们也用其它软件进行了验证,结果和我们的是一样的,14号的力小于11号的力了。