支吊架热位移 来源:中国轻工业西安院叶工。 问题摘要:(见图纸冷紧轴向支架)问题如下: (1) ZJ1和ZJ2号支架出图时,管件标注时出错,请问什么原因 (2)ZJ4号支架热位移Y方向选反 (3)主蒸汽管道支吊架一览表中热位移Z方向错了。 关键词:热位移 热位移 轴线定位 解答:叶工,感谢您使用我们的软件,对您提出的问题我们做出一下回答: (1)您只选择了Z3.325H管夹滑动支座,没有选择根部,所以造成无法标注 的问题,我给你选择了Z3.325H管夹滑动支座和G21梁(柱)侧悬臂吊,可以正 常标注。 (2)您认为热位移为83在图纸中热态应为617而图纸中为783,造成这样的原因是您根据轴线定义支吊架位置时出现的问题,不应该定义2/D-1/D为700 而应该定义1/D-2/D为3800,虽然我们认为位置是一样的,但软件默认为Y轴的正方向,所以以后我们定位时要与坐标轴一致。 (3)Z方向确实是错的,应该为Y方向,这是做图框时造成的错误,我们表示歉意。 最后再次感谢叶工对我们软件的关心和使用。