我想请教:
软件对于弯头处添加支吊架,在AutoPDMS中直接输入距离0的方式定位出来的情况,
能正确计算该支吊架对弯头一次应力、二次应力的影响吗?
陈百炼  11:10:41
可以计算
仿CII算法
南宁轻工院宁工  11:11:05
我猜测,软件本质是弯头变多段直管,然后支撑设在弯头处,实际也是设在某段小直管上,然后当全管系都是一段段直管的形式来计算,所以弯头处设支撑,也能跟大直管设支撑一样,正常计算一次应力,二次应力。
这个猜测对吗?
陈百炼  11:12:09
这个我要与张博士确认一下


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-4 11:48:02 | 显示全部楼层
张博士回复:
AutoPSA的弯头是单独的算法,本质不是变成多段直管。弯头加支撑可以正确计算一、二次应力,采用弯头的应力增强系数,与直管的计算类似。