咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10228|回复: 2

管子的外径和壁厚

[复制链接]
发表于 2010-6-1 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

在2010-06-01 16:46:28,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
您好,我是云南华昆工程技术股份公司(昆明有色冶金设计研究院)最近在做一个工程的时候 遇到如下问题 比如我在选择DN50的管子的时候,贵软件选择出来的外径是60的 DN100的是114的 但是以往我们做工程的时候DN50的是57的外径 100是108的外径,这是为什么???
还有就是比如我选择的管径是D159X4的 对应的标号应该是P2.5C12SO(公称压力为2.5MPA) DN150A但是用软件生成后没有生成A 这是为什么???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-1 16:56:00 | 显示全部楼层
LA&eter ,您好!
我们软件提供了GD2000,GD87,SH3405.要看你选择的标准和管道压力等级,你可以对照典管标准验证我们的数据是否正确.
软件暂时是没有自动加A,需要手动修改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 10:49:00 | 显示全部楼层
在2010-06-01 17:07:27,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
你好,还有一个问题是 假设我设计压力为1.6Mpa通过软件选择出来DN500的管径为530x11 但是我想修改壁厚为9因为汽轮机厂家带的管子壁厚为9 这样在生成材料明细表的时候 标号为P1.6C12SO 在给施工单位采购的时候会发生混乱因为P1.6C12SO对应 的壁厚是11 这样修改壁厚是可以的还是不可以的???

回复:
你好!你现在选了GD2000的P1.6C12SO,它是DW530x11。
在GD2000手册里查到一种“P1.6A11S 无缝钢管P1.6A11SO 材料Q345 压力等级1.6MPa”DN500 DW530壁厚是9.5,其他的壁厚都>=11。

另外可以选择GD87里的管道,以前做300MW机组都是用GD87手册。
在GD87手册里查到2种“GD87-0122-02 PN1.6螺旋缝电焊钢管 材料16Mn A3F/A3 Dw529x7”,“GD87-0122-05 PN1.6直缝电焊钢管 材料16Mn t<=200C用A3F,200~300C 使用A3 Dw529x6”。

选择管子壁厚的依据,可以查阅《火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T5054-1996》或者《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程DL/T5366-2006》或者其他行业相关规定,每个行业每个标准规定都有些差别。不过按道理这些规程应该具有相同的准则,由于历史原因,各标准计算值都有点不同,现在都在向ASME B31.1和B31.3系列标准靠近。

[此贴子已经被作者于2010-6-2 11:15:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表