在2010-06-01 17:07:27,LA& eter <53234177@qq.com> 写道:
你好,还有一个问题是 假设我设计压力为1.6Mpa通过软件选择出来DN500的管径为530x11 但是我想修改壁厚为9因为汽轮机厂家带的管子壁厚为9 这样在生成材料明细表的时候 标号为P1.6C12SO 在给施工单位采购的时候会发生混乱因为P1.6C12SO对应 的壁厚是11 这样修改壁厚是可以的还是不可以的???
回复: 你好!你现在选了GD2000的P1.6C12SO,它是DW530x11。 在GD2000手册里查到一种“P1.6A11S 无缝钢管P1.6A11SO 材料Q345 压力等级1.6MPa”DN500 DW530壁厚是9.5,其他的壁厚都>=11。 另外可以选择GD87里的管道,以前做300MW机组都是用GD87手册。 在GD87手册里查到2种“GD87-0122-02 PN1.6螺旋缝电焊钢管 材料16Mn A3F/A3 Dw529x7”,“GD87-0122-05 PN1.6直缝电焊钢管 材料16Mn t<=200C用A3F,200~300C 使用A3 Dw529x6”。 选择管子壁厚的依据,可以查阅《火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T5054-1996》或者《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程DL/T5366-2006》或者其他行业相关规定,每个行业每个标准规定都有些差别。不过按道理这些规程应该具有相同的准则,由于历史原因,各标准计算值都有点不同,现在都在向ASME B31.1和B31.3系列标准靠近。