广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com> 16:38:17
优易建模的时候能否小管直接接大管上?
例如DN80接到DN200管子上
长沙-IT-软件-优易技术支持部(安装与数据库)<pengxiao826@163.com> 16:39:58
可以直接插80的,选择假三通
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com> 16:40:08
但是我应力算不过
都是超过400%,500%
后来我换成三通,变径就可以算过file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\{BI{H)L`~}87%)$IOBI%}UJ.png
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\HOFOABCF~7USL`V9$(IL8)R.png
长沙轻工院黄工(648666424) 16:42:40
是的,我也是这样处理,假三通和接管座都不行
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com> 16:43:08
但是实际上工程直接焊肯定是没问题的
压力温度都不高
长沙轻工院黄工(648666424) 16:44:54
应力计算通不过file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gif
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com> 16:45:38
不知道这个应力计算是怎样的
|
|