广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:38:17
优易建模的时候能否小管直接接大管上?
例如DN80接到DN200管子上
长沙-IT-软件-优易技术支持部(安装与数据库)<pengxiao826@163.com>  16:39:58
可以直接插80的,选择假三通
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:40:08
但是我应力算不过
都是超过400%,500%
后来我换成三通,变径就可以算过file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\{BI{H)L`~}87%)$IOBI%}UJ.png
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\HOFOABCF~7USL`V9$(IL8)R.png
长沙轻工院黄工(648666424)  16:42:40
是的,我也是这样处理,假三通和接管座都不行
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:43:08
但是实际上工程直接焊肯定是没问题的
压力温度都不高
长沙轻工院黄工(648666424)  16:44:54
应力计算通不过file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gif
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:45:38
不知道这个应力计算是怎样的




回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-27 17:02:01 | 显示全部楼层
1.如果是假三通,也就是直插三通的意思,软件按应力计算规范所给的无加强三通的计算公式算三通点的应力加强系数,所以计算出来的应力加强系数较大,导致应力难通过
2.如果现场是焊接或有别的措施加固,那么应力加强系数就会变小,可以手动更改应力加强系数。
更改的方法,请看:http://www.uesoft.com/forum.php? ... d=140420&extra=