插入管件的时候总是提示要重新选择怎么回事啊?

[复制链接]
发表于 2008-12-18 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

问题来源:新安化工 鱼工

问题简述:插入管件时提示重新选择,命令无效

关键词:插入管件

解答:查看了您发过来的邮件,发现您绘制的管道不具有基本属性,比如管道的外径壁厚类型这些数据都没有,您只是在长度上填入了您所需要的长度而已。

您可以重新绘制管道,按照以下步骤:

1、管道建模——>绘制管道,定义基点和新起点坐标;

2、在弹出的设置管道参数窗口中,选择“典型管道库”,在接着弹出的窗口中选择“不同工况温度和压力”,把您要填的温度压力分别填入T1和P1,然后在左边的框中选择材料,再根据其公称压力或者设计压力选管,最后在右下方的表格中选择您需要的管道;

3、按照命令行提示,根据三维坐标的方向来绘制管道走向及长度,这点您的操作是正确的。

另外,您也可以在你现有的管道上直接修改,方法如下:

1、选择菜单:模型修改——>编辑管道参数,选择全部替换一类管道参数,选择一根管道,在弹出的对话框中按照上面的第二步进行设置。

2、若您的管道是不同型号的,按照上一步的方法,再选择其它管道,修改成相应的参数即可。

客户例题:

200812189441151732.rar (13 KB, 下载次数: 2045)
[此贴子已经被作者于2008-12-18 10:01:37编辑过]