为什么选不到所需管部?

[复制链接]
发表于 2007-10-12 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

来源:中冶京诚(秦皇岛)工程有限公司

问题摘要:计算节点为47号,用户觉得可以用D1的管部,但是过滤后只剩下D6,为什么?是不是软件出错了

解答:软件没有错,原因在于,47号点处的结构荷载为355.799kgf,根据西北院汽水管道支吊架标准设计手册 P16,管部 D1,DW=60,Pmax=350,小于355.799,所以过滤后,选不到D1.