问题来源:上海电气 陈工

问题描叙:工作荷载17913N,热位移z=-36,温度350,管外径558.8

我想组装成D14-T5-L1-T1-G13-GIBEAM,但是组装后出来计算不成功。

[此贴子已经被作者于2009-6-11 17:59:20编辑过]
回复

举报

 楼主| 发表于 2009-6-11 18:02:00 | 显示全部楼层

陈工:

您好!根据软件判断,这个支吊架采用两个弹簧就可以了。如果您一定要采用这种结构形式,需要加大位移至少到40mm。