张工: 您好! 对于您的ph排污管道卷册1号梁底立管弹簧吊架,难以选出立管D9原因是您的支吊架的受力过大,通过西北院支吊架手册可知,在Dw=79时,Pmax=600,当是您的支吊架结构荷载已经有776了,所以选不出D9来。如果要选择出D9,必须降低结构荷载,相应的可能就要调整支吊架的布置情况了。 2、5支吊架需要改变根部l值,8、9号支吊架您可以讲原本的模版中的G44修改为G43即可。 后面的支吊架调整根部l值或者自己组装支吊架后都能够生成。现将AllprjDB.rar文件发给您,请查收! 祝一切顺利!