关于控制点的提问

[复制链接]
发表于 2009-5-5 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

梦有灵犀(30935218)

15:56:49

pfa里的控制阀里控制点设置是怎么回事,请解惑

梦有灵犀(30935218)

16:05:41

还有,阀门的Cv和Cd值之间能换算么

星晴(173107525)

16:18:40

PRV(压力减少阀)是一个控制管系压力的设备。PRV控制阀维持恒定的下游压力在上游压力超过控制压力时,如果上游压力低于控制压力,PRV控制能力丧失

PSV(压力维持阀)与PRV在控制管系压力上相似的, 当PRV维持恒定的下游压力, PSV控制阀维持恒定的上游压力。如果下游压力高于控制压力,控制压力的能力丧失。

FCV(流量控制阀)是一个维持管系恒定流量的设备。输入一个流量设置控制阀门的类型为FCV 控制阀。这个阀门将会限制通过他的连接管道的流量和控制流量相等。当通过它的压力下降为0时,FCV的流量控制能力丧失。

PDCV维持一个恒定的压力(停滞压力)下降,这种控制阀失效的情况不能被模拟,如果一个被要求的不符合实际的压力下降将不能得到一个集中计算。

这个控制点就可以视为控制阀的控制能力

在PRV和PSV时这个控制点就是限制的下游(上游)的压力值

星晴(173107525)

16:19:00

FCV时控制点就是限制的流通的流量

飞飞(56767344)

16:33:37

星晴美女,从哪找的资料啊

飞飞(56767344)

16:33:41

280)this.width=280" sysface="13">

星晴(173107525)

16:34:13

开发部门给的

梦有灵犀(30935218)

16:34:17

蝶阀该用哪个组件

星晴(173107525)

16:48:07

应该是阀门

梦有灵犀(30935218)

16:49:12

好的

梦有灵犀(30935218)

16:50:20

那个Cd,Cv能换算么,pfa里面需要的是Cv,而手里的阀门资料给的是Cd

星晴(173107525)

16:57:48

Cd值是阻力系数吧?

梦有灵犀(30935218)

16:59:02

搞不清楚到底是什么了,网上查出了N种说法

星晴(173107525)

17:01:05

Cv值是衡量流通能力的 ,通过阻力系数K可以换算,Cd值比较少听说

梦有灵犀(30935218)

17:02:01

好的