参照《管道支吊架手册》华东院 1983年。 导向支架底板的作法 使得支架向上是自由的,当管道有向上的位移时,连带支架的托座一期向上,此时 导向支架底板没有受力。 当管道有向下的位移时,支架受力向下,垂直载荷为负值。 出现 正的受力 不太明白。
您好: 在autopdms3.0中绘制管道时插入导向支架,它的约束方向是除了沿着管道方向的另外两个方向,在导入到psa中计算的时候,在psa的单元数据输入中,节点约束一栏,例如:它的方向矢量中X值是1,则X是约束方向,然而在节点号下面的类型中显示的方向是Y与方向矢量中不相同,是我软件存在的一个bug,对计算结果并没有影响,只是在查看结果数据时对应的支座反力中的TYPE,显示的是Rigid Y Z,而实际上约束的是X,Z方向。您可以手动地将节点约束的类型修改为与方向矢量一致,保存后,重新计算,然后再查看其节点位移与支座反力的结果,结果显示正常。 该bug我们正在修改中,对您造成的不便,敬请谅解。 |