咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9549|回复: 0

滑动支架力的问题

[复制链接]
发表于 2009-3-24 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

问题来源:青岛海湾设计院 李工
问题描叙:图中14号支吊架离立管更近,力应该比11号支吊架更大才对啊?
为什么小了那么多?
解 答:
李工:
您好!通常情况下离立管近些,力通常都会大一些,但是您的图中,立管过来马上就设计了一个π型补偿,这个补偿器在这里对14号滑动支架产生了比较大的影响,给予了比较大的补偿。如果您在这里不设计成π型,而是普通直管就将得到您想象中的结果了。为了慎重起见,我们也用其它软件进行了验证,结果和我们的是一样的,14号的力小于11号的力了。

客户例题:

20093241823488222.rar (53 KB, 下载次数: 876)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表