问题来源:山东电力咨询院 周工
问题描叙:当把温度从290℃改为301℃时,材料16Mn的管子就选不到了?为什么?
解答:根据您的设计温度,不是选不到材料,而是选不到满足您要求的管道,在PD中GD87的数据库中没有材料为16Mn,温度又超过300℃的无缝钢管。有两种方法解决:
1、您手动增加一种管道参数,这个通过设置管道参数中“增加”命令就可以实现;
2、先按照原来的温度,布置合适的管道,导出PSA文件,然后在AutoPSA中将介质温度改为301℃即可。