你好,

请注意看计算书黄色的部分。这2个计算结果是否正常,请给我回复。
在线等。谢谢!

--
Liu Xinjun
HVAC Engineer
Jinan 250014
Shandong, P.R.C.
138 5319 9601
刘工
您好。
仔细查看了计算书,您所指的黄色部分为计算书中 STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS部分。此项内容具体内容及其意义为:
STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS支吊架节点荷载表STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS支吊架节点荷载表STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS支吊架节点荷载表STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS支吊架节点荷载表

POIN 节点编号。

TYPE 节点类型。

1CLOAD 分配荷载(1工况)。

INLOAD 安装荷载。

WKLOAD 工作荷载。

WKLOAD 工作荷载。

CRLOAD/SCALE 松冷荷载/结构荷载系数。

WTLOAD 水荷载。

STLOAD 结构荷载。

固定支架、限位支架的荷载输出六个力和力矩的分量(后加Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz区分),此类支架在CRLOAD/SCALE(松冷荷载/结构荷载系数)栏目下输出的是松冷荷载;其结构荷载没有考虑摩擦力之类的附加力。

WTLOAD 水荷载。

固定支架或限位支架由于存在多个方向的约束,故产生多个方向的力或力矩,它们的结构荷载值是没有意义的。在设计这类支架的管部和生根结构时,必须校核安装态(IN_LOAD)、工作态(WK_LOAD)甚至其它工况下的结构强度,防止支架本身的破坏。并且向土建或其它专业提资时,也要提出支吊点所有的计算工况(安装态、工作态)下的推力和推力矩。(这也造成了固定支架工及限位支架与其它支吊架在此项数据上的较大差异)

对于约束垂直方向位移的刚性吊架或滑动支架,如果出现向上的支反力,在ST-LOAD列下输出正值或星号*********或100000000表示警告。设计人员应该调整支吊架或查找原因。

优易软件技术支持部

2009-02-25

200922618554933835.rar (16 KB, 下载次数: 812)
[此贴子已经被作者于2009-2-26 18:55:54编辑过]

200922618425796488.rar

16 KB, 下载次数: 835

仿glif计算结果中STRUCTURE LOAD

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表