问题来源:重庆渝经能源 曾工
问题描叙:在psa1.1中计算的支吊架101和201仿GLIF节点类型为320,在PSA8.0中计算结果是120,且结构荷载在第四工况是**
解答:在psa1.1中101、201号支吊架被设定只是在第五工况(排气工况)下作用,其节点类型是320,在第四工况不起作用,不做计算,结构荷载等值都为0.
在PSA8.0中所以的支吊架都会在所有的工况下起作用,经过计算101、201号支吊架都为刚性支吊架,节点类型为120。且在第四工况时,支座力向上,说明该支吊架在第四工况是多余的,所以结构荷载在第四工况是**。
客户例题:
[此贴子已经被作者于2009-1-18 21:06:09编辑过]