咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11288|回复: 0

[原创]冷紧时造成支吊架位置的改变

[复制链接]
发表于 2008-9-10 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

中国轻工业西安院
叶工:(见图纸"冷紧")在管道进行冷紧的时,冷紧长度为0.15米,由于管道的冷紧使标高为4.5米的支吊架,在出图时支吊架的标高为4.35米。请问这是正常的吗?

答复如下:
叶工:您好!
这个问题经过反复计算和查考资料,确认标高为4.35米是不正确的,应该为4.5米,是我们进行设计软件时把0.15米这个长度考虑进去了,是不正确的。现我们已进行这个问题的修改,我们将以最快的速度把更改好的软件寄给您。对有此给您带来的不便深感歉意,同时非常感谢您对我们软件的支持

200891019232778459.rar (19 KB, 下载次数: 1229)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表