管道中间新增支吊架后,如何支吊架设计 在PHS3D选完模板计算完支吊架后,加入一共30个支吊架,我在20号支架后再加一个,那后边10个是不是得重新选模板?重新计算? Re:需要看您后边支吊架的编号是否发生了变化。如果发生了变化,需要重新计算;如果没有变化,新增加支吊架的编号排在这些支吊架后边,可以不用重新选择模板进行计算,进行计算校验一次即可。 例如: 1、原来是(1、2、3、4)号支吊架,新增加一个支吊架,该支吊架编号为5,即新支吊架编号为{1、2、5(新增)、3、4};1、2、3、4号支吊架不用再选模板填写数据,只用进行一次计算校验一下就可以了。 您需要将应力分析计算结果,再次导入支吊架软件,导入的应力分析结果文件名和路径需要与上次导入的一致; 如果不一致,在新版PHS3D软件中需要指定文件名ID与上一次导入相同。软件导入数据是会覆盖上一次导入的支吊架应力分析结果数据。 [size=10.5000pt]2、 原来是(1、2、3、4)号支吊架,新增加一个支吊架,该支吊架编号为3,然后3号支吊架成了4号支吊架,4号支吊架成了5号支吊架,即新支吊架编号为{1、2、3(新增)、4(原来为3)、5(原来为4)};那么可以先把应力计算结果数据导入支吊架软件后,先设计5号支吊架,设计5号支吊架时,鼠标右键选择"套用前一个支吊架模板、尺寸、朝向”,然后计算;接着设计4号支吊架,步骤与5号支吊架设计相同...
|