一用户在AutoPDMS中导出.psa后,应力分析计算后,查看约束的支座反力,如图:
2019-04-08-01.png
解决方法:1.在AutoPDMS中,先清除节点编号,如图:
2019-04-04-02.jpg
2.再导出应力分析.psa文件,注意支吊架初始编号,步长。如图:
2019-04-08-03.png

如何手动修改支吊架编号?
解决方法:1.先"应力分析—显示全图节点编号";
2.选择某一个支吊架,右键,修改参数,修改"点号”,如图:
2019-04-08-04.png
3.重新再导出.psa,支吊架编号也都是修改后的编号。