AutoPDMS,怎么修改减压阀前后的温度压力?

[复制链接]
发表于 2018-11-15 17:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户问:减压阀前后参数设置怎么区分开? 我每次只选定一半修改,最后还是全都改了。
原因:因一个bran是相同的温度压力。
解决方案:
1.先把减压阀前后拆为两个分支,"修改—分支—拆分"如下图:
2018-11-15-41.png

2.选择不同的bran,在图形操作界面,右键,修改温度和压力,如下图:
2018-11-15-42.png