你好!我是兰丽丽,

选用室内布置,设了不同的表面温度后,随着温度升高,得到的保温厚度反尔更小
希望你有空时和领导反应下,请程序员核对下

请教一下有关保温层计算的问题:

1.参数2.08mpa,342度;
内层硅酸铝,外层岩棉;
用表面温度法输入40度,得到厚度30,80;
同样条件用经济法计算,得到表面温度是27度,且两种算法得到的结合面温度相差几十度;
是否有冲突?
2.按不同的温度与压力等级递减,计算保温厚度,用表面温度法,
其中会出现个别保温厚度减小,然后又上升的情况,如:厚度70,70,60,70,70;
是否有误?
3.按不同的温度与压力等级递减,计算保温厚度,用表面温度法,
内层厚度一直维持不变,外层厚度逐步减小,
会出现内外厚度一起调节的情况吗?



谢谢~

[此贴子已经被uesoft于2009-6-24 10:49:40编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 14:58:00 | 显示全部楼层

你好!

1,计算是正常的。经济厚度法计算条件是保温材料费用和热损失费用之和最小,在这种条件下保温厚度最经济。计算出来最经济保温厚度下表面温度是27C。

2,如果只有1层保温,这可能是由于在该温度下保温厚度圆整造成的。如果有2层保温,有可能内层厚度增加了造成的。

3,内层、外层厚度在某种表面温度下是有可能调整的,你的测试数据有限,可能无法覆盖整个复杂情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报