你好。请问在支吊架设计中,立管支架Z10的温度上限是300℃,但是如果设置立管支架的管道的设计温度是540℃,还要采用Z10支架,那这样如何处理?
另外采用Z1固定支架管部时,管道外径最小是D133,如果管道外径小于D133如何处理?
举报
在西北院的标准中,如果管道的设计温度高于300摄氏度在立管支架中就不能采用支架(z10)只能采用吊架了?z10的肋板是Q235的手动改成其他材料也不行?另外在华东院中立管支架中有固定支架的型式,在西北院中如果在立管上设置固定支架采用z10是否合适?