求助支吊架管部不符合标准

[复制链接]
发表于 2009-6-18 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

在2009-06-18,*****<****8@163.com> 写道:

你好。请问在支吊架设计中,立管支架Z10的温度上限是300℃,但是如果设置立管支架的管道的设计温度是540℃,还要采用Z10支架,那这样如何处理?

另外采用Z1固定支架管部时,管道外径最小是D133,如果管道外径小于D133如何处理?

[此贴子已经被作者于2009-7-13 8:49:36编辑过]
回复

举报

 楼主| 发表于 2009-6-18 14:51:00 | 显示全部楼层
您好!如果不符合标准是不行的。就算您手动设计也没有办法。您可以更换其他的标准,看看有没有办法。试试华东院的标准,或者其他标准。

[此贴子已经被作者于2009-7-13 8:49:12编辑过]
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2009-6-29 09:53:00 | 显示全部楼层
在2009-06-28,***** <*****@163.com> 写道:

在西北院的标准中,如果管道的设计温度高于300摄氏度在立管支架中就不能采用支架(z10)只能采用吊架了?z10的肋板是Q235的手动改成其他材料也不行?另外在华东院中立管支架中有固定支架的型式,在西北院中如果在立管上设置固定支架采用z10是否合适?

[此贴子已经被作者于2009-7-13 8:49:54编辑过]
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2009-6-29 19:44:00 | 显示全部楼层
在AutoPHS中,Z10不能用于高于300摄氏度的立管上,您如果需要在立管上架支座,需要您自己自定义一个支架形式。至于具体的尺寸也需要设计。