工程
389-阿巴旗
卷册07ph主蒸气,其中4号和五号提示角度有问题
卷册03ph给水,53和58号计算不成功,请帮忙看看
谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 10:43:00 | 显示全部楼层
张工:
您好!我上面的支架就是可以成功的了。
注意以下几点:
1、连接件应该选择“最新荷载连接件”,这是最新的版本,在文件---选择规范,修改连接件类型;
2、弹簧的类型我都是选择的大连弹簧厂的弹簧,如果您要选择西北院的弹簧,按照如1的方法修改;
3、003ph给水里面的支吊架需要重新导入过,由于前段时间的错误,导致该卷册内支吊架的位移值小了100倍(我猜想是这样,您可以对比一下psa的计算结果),所以可能会导致支吊架选型出错,或者选不出来,53、58我已经手动修改过了。
您做了以上操作后,就都能选出来了。
200952710425359516.rar (0 Bytes, 下载次数: 3190)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-31 10:47:00 | 显示全部楼层
在2009-05-31,Hammer <hammer1742@yahoo.cn> 写道:
- 隐藏引用文字 -
你好
在使用支吊架软件过程中连续,反复出现问题,都快崩溃了,
计算立管弹簧吊架不成功,计算柱侧固定支架也不成功,提示莫名其妙的
按照以前的办法更改标准也不行
具体是ph排污管道卷册1号梁底立管弹簧吊架
2号和5号柱侧固定支架
8号和9号柱侧立管弹簧吊架
帮我看看吧,谢谢
[此贴子已经被作者于2009-5-31 10:47:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-31 10:50:00 | 显示全部楼层
张工:
您好!
对于您的ph排污管道卷册1号梁底立管弹簧吊架,难以选出立管D9原因是您的支吊架的受力过大,通过西北院支吊架手册可知,在Dw=79时,Pmax=600,当是您的支吊架结构荷载已经有776了,所以选不出D9来。如果要选择出D9,必须降低结构荷载,相应的可能就要调整支吊架的布置情况了。
2、5支吊架需要改变根部l值,8、9号支吊架您可以讲原本的模版中的G44修改为G43即可。
后面的支吊架调整根部l值或者自己组装支吊架后都能够生成。现将AllprjDB.rar文件发给您,请查收!
祝一切顺利!
200953110493511231.rar (0 Bytes, 下载次数: 3195)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-18 14:37:00 | 显示全部楼层
阿巴旗工程
ph给水108卷册
54,55号
应为滑动支座
根部为支墩
模板824计算失败
帮我看看吧
谢谢
200961814372615595.zip (0 Bytes, 下载次数: 3174)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-18 14:43:00 | 显示全部楼层
张工:
您好!
根据您的54、55号支吊架的结构荷载,可以看出都超过了500kgf,而查看西北院的支吊架标注,在200的温度下管外径为89的管夹滑动支座z3和焊接滑动支座的z5,能承受的最大结构荷载是500kgf。因此,荷载太大,不能选择Z3的管部。您应该调整管道布置,减小此支吊架的受力。
长沙优易软件技术支持
2009-6-18
回复 支持 反对