以下来自保定华电杨工: 空白 14:03:16 计算出双杆支架的荷载为34833N 空白 14:03:36 但是计算支吊架时不能选G21的根部 空白 14:04:03 管子中心距生根位置为440mm ue 15:16:05 杨工,你查看西北院的支吊架手册可知,当G21作为一个支架时,他所承受的pjg在l等于440时,你的荷载值太大 空白 15:34:05 你算一下8号支吊架吧 空白 15:34:12 选用G21,D12,T3 空白 15:35:02 根部15.1,管部13.95,根部L值仍然为440 保定杨工 15:45:43 这个荷载应该满足西北院里的要求吧? ue 15:50:34 由于是双吊,对于G21这种根部,需要在选项设置中将根部数量改变为2就可以了 |