欧工:
您好,我是山东电力设计院。由于我院ue有几个支吊架无法计算,麻烦您给给计算一下,计算节点号为109号支吊架,生根标高为33.15m,管部选用D9(A).812.8。计算节点为115号支吊架,管部标高改为34.369,根部标高为37.1,管部选用D2(A).558.8。计算节点为119号支吊架,管部标高为34.384,根部标高为37.1,管部选用D2(A).558.8。麻烦您有空的时候把计算结果的详图发给我一下,谢谢。
由于计算书非最终版,可能以后还要麻烦您帮忙计算一下。
谢谢!

200911410434861488.rar (15 KB, 下载次数: 1147)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-14 17:49:00 | 显示全部楼层
葛佳(葛佳) 13:46:28
修工:
您好,您发来的关于109,115,119三个支吊架无法计算的问题。解决方法如下:
109号:生根标高为33.15,而您给的数据中的管部标高为23,相差的数据太远,没有那么长的拉杆,所以,将管部标高改为30,选择模板241,会提示吊杆长度2100大于允许长度2000,需要修改吊杆,将TDD选为TDC,然后再连接一个G21,这样就可以解决吊杆长度大于2000的问题,可以计算成功。
115号:选择的大连弹簧厂的弹簧,串联弹簧组数就应该为1,然后进行过滤,计算就可以了。
119号计算不成功的原因与115一样。
这三个支吊架设计图,见附件。
优易软件
技术支持部
2009.01.14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 09:52:00 | 显示全部楼层

修工:
您好。
附件中的三个是按照您的要求出的支吊架的组装图,您看下,有没有错。
优易软件
葛佳
2009.01.14