咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8571|回复: 2

PDS中的问题

[复制链接]
发表于 2008-10-14 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1. 为何附图在进行仿glif应力计算提示“节点编号不衔接”,请答复。

2. 为何附图不能在轴测图中执行"出图处理-》表格类"的“图形符号”之下的命令都出错,CAD自动关闭了,我使用的是(.out文件)。。。

200810141338773734.zip (198 KB, 下载次数: 1066)
[此贴子已经被作者于2008-10-14 13:38:56编辑过]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-16 09:15:00 | 显示全部楼层

我是咱们软件的老用户,在之前版本轴测图模块中抽出最大应力、管道参数、端点附加位移、支吊架一览表等表格时没有问题,现在总是CAD死机,请及时解决,谢谢。

另:我用PD建立了给水模型(就是附图),现在需要出图,急切需要以上表格数据,谢谢配合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-16 15:30:00 | 显示全部楼层

姬工:

您好!由于您的图形里面插入了三通阀(使用的是分支管件),之前我们的仿glif算法考虑非标管件这部分不太成熟,导致出现节点编号不连接的问题。而这个问题又导致您出出来的.out文件是不完整的,所以出表格的时候就会出现死机的问题,给您造成不便十分抱歉,现在这个问题已经修改,我们将连同您要求的phs修改后的软件在近日寄给您。您也可以先在我们的外网上下载最新的AutoPDMS3.0试用版使用。谢谢!

[此贴子已经被作者于2008-10-16 15:39:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技