轻工业长沙院
肖工:
在两幅图纸中(附件)使用PSA仿GLIF计算时出现 error2000 计算错误在分析单元力
函数中。请问是什么原因。

关键词:分析单元力 固定支吊架 管道端点位移

回复:
肖工您好:
您的图纸抽汽管道计算930的18点和24点同时设置了固定支吊架和管道端点位移,
这是不正确的。排汽管道供热外网计算930的17点,31点和32点也是同样的问题,同时设置le
固定支吊架和管道端点位移,这也是不正确的。现将修改好的图纸发给您