咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10646|回复: 1

支吊架热位移的讨论

[复制链接]
发表于 2008-9-19 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

支吊架热位移
来源:中国轻工业西安院叶工。
问题摘要:(见图纸冷紧轴向支架)问题如下:
(1) ZJ1和ZJ2号支架出图时,管件标注时出错,请问什么原因
(2)ZJ4号支架热位移Y方向选反
(3)主蒸汽管道支吊架一览表中热位移Z方向错了。
关键词:热位移 热位移 轴线定位

解答:叶工,感谢您使用我们的软件,对您提出的问题我们做出一下回答:

(1)您只选择了Z3.325H管夹滑动支座,没有选择根部,所以造成无法标注
的问题,我给你选择了Z3.325H管夹滑动支座和G21梁(柱)侧悬臂吊,可以正 常标注。
(2)您认为热位移为83在图纸中热态应为617而图纸中为783,造成这样的原因是您根据轴线定义支吊架位置时出现的问题,不应该定义2/D-1/D为700
而应该定义1/D-2/D为3800,虽然我们认为位置是一样的,但软件默认为Y轴的正方向,所以以后我们定位时要与坐标轴一致。
(3)Z方向确实是错的,应该为Y方向,这是做图框时造成的错误,我们表示歉意。
最后再次感谢叶工对我们软件的关心和使用。

20089192024356938.rar (878 KB, 下载次数: 1056)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 08:46:00 | 显示全部楼层

的确是把软件的使用搞清楚了。用户根据你的回答就可以比较好地操作软件。佩服。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表