发表于 2008-9-17 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

大家好!

最近用UE软件做支吊架,碰到有个问题,不知道如何解决,请帮我看一下。

工程属于旧厂改造,所设支吊架为抱柱悬臂,数据抽取为生成的*.out文件,结果老是计算通不过,不知道怎么回事,有图附上。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-17 12:10:00 | 显示全部楼层

图形:

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 07:49:00 | 显示全部楼层
谢谢您的反馈。我希望你能提供原始文件下载,以便技术支持人员验证比较。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-23 21:53:00 | 显示全部楼层

OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-23 21:55:00 | 显示全部楼层

我上传不了图片,怎么回事,已经传很多次了.

还有,为什么我每日限制只能发2帖?我们单位也是买了优易软件的,是人人都限制,还是只限制"外来人口"?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-24 08:43:00 | 显示全部楼层

您好,我们公司的论坛为了限制灌水设置新用户每天只能发2贴,根据您的意见把您设置成论坛游侠, 每天发贴数200。同时您原来的权限只能上传不超过100K的文件,现在论坛游侠可以上传5000K大小的文件。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-24 16:04:00 | 显示全部楼层
谢谢,我再传一次看看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-24 16:16:00 | 显示全部楼层

各位好!

我遇到过好多次同类的问题,我不清楚是建模没有建立对,还是在支吊架的图形输入框内的数据有误,老是弹出有关SQL语言不满足条件的很多类似问题.

例如:我有一参数为2.45MPa,温度400度的压力管道,在6米平台上某处设置弹簧支架,管道标高为6.8m,在"图形输入框"内,选择模板号为729(焊接滑动支座弹簧垫铁支墩),来计算,结果在计算到33%处就出现错误.

错误提示为:

在支吊架原始数据库中没有找到满足条件的SQL='SELECT*FROM crudePA WHERE Dw>=147.87 AND Dw<=170.13 AND Pmax>=384.331 AND Tj>=400 AND trim(CustomID)='Z5'ORDER BY tj,Dw,Weight'的零件Z5。前一个零件是NULL,后一个零件是T4。

请教各位大虾,这个问题怎么解决啊?

先谢过各位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 08:46:00 | 显示全部楼层

温度太高,Z5零件满足不了要求。Z5的选用温度T<=300度

可以加我QQ421050553,具体我们再讨论。

[此贴子已经被作者于2008-9-25 8:50:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-8 16:30:00 | 显示全部楼层

OK!谢谢!

现在在我的输出文件中,在"CW-DISPLACEMENT (cold/work-status)" 表中出现有节点类型TYPE 为 9999 的情况,在该点我是设置的水平弹簧支架,"优易管道应力分析软件AutoPSA1.1用户指南"中提到:节点类型是一个四位数,第一位表是弹簧串联数,第二位表示弹簧并联数,第三、四位表示弹簧号,那9999表示什么意思呢?在书中的例题中也有9999出现的情况(PAGE77)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-8 18:18:00 | 显示全部楼层

谢谢反馈。

AutoPSA和AutoPHS中弹簧类型99表示是承担给定荷载的恒力弹簧,5000表示承担分配荷载的恒力弹簧。

[此贴子已经被作者于2010-8-19 14:49:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-6 17:05:00 | 显示全部楼层
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-6 17:22:00 | 显示全部楼层

请问下如何修改弹簧串联片数?

参数:蒸汽压力:1.7MPa,饱和温度,管道规格273X8,属室外管网,在正U形补偿处设置垫铁支墩,上设弹簧支座,自动生成一个T4型209号弹簧与一个109号弹簧,压缩值在*.OUT文件中显示为102+51,但在支吊架快速生成中显示需要将串联片数2修改为3,请问如何修改?有图附上:

[求助]AUTOPHS问题请教

[求助]AUTOPHS问题请教

谢谢大家!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-6 21:48:00 | 显示全部楼层
选择一个含有2组串联弹簧的模板即可。一般使用自动适应热位移、自动过滤选项。