莫建益1,邓广发2 (1.谏壁电厂,江苏 镇江 212001;2.江苏省电力试验研究院,江苏 南京210036) 摘要:结合实例介绍了在进行火电机组汽水管道支吊架检查调整中几个值得注意的常见问题,分析了问题的危害及其产生的原因,并给出了管道支吊架检查调整的正确方法。 关键词:汽水管道;应力分析;支吊架 中图分类号:TM621.7+2 文献标识码:B 文章编号:1001-9529(2006)10-0072-02 Problems in adjustment of support and hanger for steam-water pipes
Mo Jian-yi1,DENG Guang-fa2 (1.Jianbi Power plant,Zhenjiang 212001,China; 2.Jiangsu Electric Power Test & Research Institute,Nanjing 210036,China) Abstract: Some frequent problems in check and adjustment of the support and hanger for the steam-water pipes of power plant units are presented through examples. The damage of the problems as well as their causes are analyzed,and the correct method for checking and adjusting support and hanger of steam-water pipes is given. Key words:steam-water pipe; stress analysis; support and hanger
本文明确提出要采用合适的管道应力计算程序来计算管道支吊架位移。 目前,市场上有许多不同适用范围的管道应力分析软件,在进行在役电厂汽水管道应力分析 时,不仅需要选择合适的软件,还须选择正确的计算标准,并输入管道的实际数据而不是设计数据, 否则计算结果将是错误的。 部分支吊架调整单位采用基于等值刚度法的国产管道应力分析软件,忽略了该软件只能计算 树枝状的管系,不能计算闭环状的管系[%],而电厂的汽水管道大多是带闭环回路的,因此采用该 软件得出的计算结果是值得怀疑的。 在电厂汽水管道应力分析中,应选择通过审定的有限单元法软件,有限单元法既可计算树枝 状管系,又可计算闭环状管系,结果更准确。