用户在QQ群提问:在弯头处想增加实体支吊架,手册上有一种弯头托座。
解决方法:插入滑定支吊架时,输入距离为0。如下图:
2019-04-30-01.png


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-30 11:37:40 | 显示全部楼层
用户反映在弯头处插入支吊架之后,启动管道应力分析软件AutoPSA,在预览图里弯头上的支架不体现,如下图:
2019-05-30-01.png 2019-05-30-02.png
经测试,在管道应力分析软件AutoPSA,预览图中的确没有弯头下的支架。这是AutoPSA显示的问题,可忽略。在三维工厂设计管理软件AutoPDMS有编号,管道应力计算完成后,有此支架点的计算。如下图: