在 2012-05-03 10:55:50,xiachangwei <xiachangwei@XXX> 写道:
陈老师好:我的厂区平面图已画好,可能画图时前后顺序不对。现做应力分析又遇到问题:投影长的极坐标形式:有X、Y、Z坐标,是否按实际图(管线)逐段都要填写?可是在支架编号时,编号后再“图形切换”时又将支架编号取消了。这是老厂改造,现需敷设一条管道到另一车间,沿途较远,中间跨有分区道路和设备。从锅炉房出来和车间时利用原有管道支架,支架没编号,到后来原支架不能用时才另立(新)支架。做应力分析时是否能全管线分析?初学想将应力分析一起练习是有必要的。厂区管道支架简单,只是滑动和固定支架,因用原支架补偿器只能选“л”型,这样受力小。这样补偿器、支架用“优易”也插在图中,想用“应力分析”一下看布置是否合理?是逐段填写分析吗?顺便附图
请教!
谢谢
一用户
2012.05.03
回复:
您好!
应力分析AutoPSA是以管系(相互连接的管件)为单位,也就是一个文件就是一根管系,遇到设备为另一管系,建议你每个文件填写设备之间的单根管系。你也可以先用AutoPD导出应力分析文件,再用AutoPSA打开该应力分析文件逐步对比查看、学习。如还有问题请电: 0731-88228813 陈经理
孟州2020轴测1.rar
(1.1 MB, 下载次数: 994)
|
|