咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6831|回复: 0

AutoPDMS中,操作导出.psa文件支吊架编号无序的方法

[复制链接]
发表于 2019-4-8 18:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一用户在AutoPDMS中导出.psa后,应力分析计算后,查看约束的支座反力,如图:
2019-04-08-01.png
解决方法:1.在AutoPDMS中,先清除节点编号,如图:
2019-04-04-02.jpg
2.再导出应力分析.psa文件,注意支吊架初始编号,步长。如图:
2019-04-08-03.png

如何手动修改支吊架编号?
解决方法:1.先"应力分析—显示全图节点编号";
2.选择某一个支吊架,右键,修改参数,修改"点号”,如图:
2019-04-08-04.png
3.重新再导出.psa,支吊架编号也都是修改后的编号。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表