李总,您好! 万忙之中打扰您,不好意思。 我在使用了贵公司最新版的保温油漆计算软件后,觉得其使用方便,计算结果合理,所以向科室推荐,希望能大规模使用,进而淘汰原西南院计算软件。在这个过程中有一点小问题,那就是在输入数据一致的情况下,这两个软件的个别计算结果稍有偏差,总体来说贵公司软件的计算结果相对来说在保温厚度上偏小一点,与西南院软件计算结果最大相差30mm,当然大多数结果是能够吻合的,出现不一致结果的百分比大约为5%。 记得我曾向您提起过,西南院的那套软件是经过了认证的,而且是得到了大多数使用者认可的,那么,科室里的意见是这样的,如果没有能够站的住脚的理由,贵公司的产品只能停留在试用阶段,最终我们的计算结果还是要用西南软件来进行计算得出,毕竟我们的设计成品是讲究严谨的。 不知您能否提供一些解释,因为上次您好像提到说“知道西南院错在哪里”? 另外,在计算结果中有“支吊架间距”这一项,一般我们可以通过这一项里面的结果来初步校核管道上支吊架间距得设置是否合理,但不知什么原因我算出来这一项里面全是空白的,请提供帮助。谢谢! 盼复。 致 礼! 匡云 kuangyun@csepdi.com 2005-08-10 匡工,您好! 我们用优易保温油漆软件(AutoIPED)和西南院保温软件都选择同一个工程,进行计算.发现结果是有你说的这种情况存在.现将两个软件在计算处理时的一些区别列出如下: 1.在西南院软件中环境温度是根据安装地点取<保温设计常数库>中的室内或室外温度值. AutoIPED的环境温度,由用户自已选择.也可以直接在环境温度框中输入值. 2.计算中,定位保温材料时在西南院软件中使用的是模糊匹配,可能出现找到不一致的材料, AutoIPED中现在使用了全字匹配,这个问题是您发现的. 3.放热系数,是根据外径在放热系数表(con_out)中取值的. 西南院软件中取与计算时的外径最相近的外径对应的放热系数. 在AutoIPED中是使用与计算时的外径最相近的两个外径对应系数的差值. 所得的值会更精确一些. 4.在复合保温结构中,复合面的控制温度. 在AutoIPED中使用外保温材料的"复合面允许温度". 在我测试的西南院软件中复合面允许温度使用了一个常数350. 相据这些区别,我在计算复合保温结构时,在AutoIPED中设置外保温材料的"复合面允许温度"为350. 在西南院软件中改变可能出现模糊匹配时找到的错误材料的名称. 环境温度使用相同的值. 再重新计算,保温厚度都相同了,温度可能有一点区别那是放热系数的原因. 以上所说的西南院软件中的不同之处是在我现在使用的这个版本中出现,也许他们的新版本改变了. 支吊架距这一项我们现在正在改进, 以新管规进行计算.所以没有显示出来. 致 礼! UESoft Corp. 周诗语 2005.08.19
|