咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5000|回复: 0

AutoPDMS,怎么修改减压阀前后的温度压力?

[复制链接]
发表于 2018-11-15 17:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户问:减压阀前后参数设置怎么区分开? 我每次只选定一半修改,最后还是全都改了。
原因:因一个bran是相同的温度压力。
解决方案:
1.先把减压阀前后拆为两个分支,"修改—分支—拆分"如下图:
2018-11-15-41.png

2.选择不同的bran,在图形操作界面,右键,修改温度和压力,如下图:
2018-11-15-42.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表