| 广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:38:17 优易建模的时候能否小管直接接大管上?
 例如DN80接到DN200管子上
 长沙-IT-软件-优易技术支持部(安装与数据库)<pengxiao826@163.com>  16:39:58
 可以直接插80的,选择假三通
 广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:40:08
 但是我应力算不过
 都是超过400%,500%
 后来我换成三通,变径就可以算过file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\{BI{H)L`~}87%)$IOBI%}UJ.png
 file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\HOFOABCF~7USL`V9$(IL8)R.png
 长沙轻工院黄工(648666424)  16:42:40
 是的,我也是这样处理,假三通和接管座都不行
 广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:43:08
 但是实际上工程直接焊肯定是没问题的
 压力温度都不高
 长沙轻工院黄工(648666424)  16:44:54
 应力计算通不过file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gif
 广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:45:38
 不知道这个应力计算是怎样的
 
 
 
 
 
 | 
 |