只需一步,快速开始
时经理: 你好! 我是中国核电工程有限公司深圳设计院的刘喜,因我院目前设计的蒸汽管道上遇到的问题(已与你沟通过了),想请贵公司帮忙解决,现把该计算图发给你们。因工期紧张请尽快帮忙解决并回复我院,谢谢! 此致 中国核电工程有限公司深圳设计院 刘喜 联系方式:0755-82077061转821 手机:137510676X2
已电话回复。
使用道具 举报
刘工,您好,
是由于您的三个OPE工况考虑的因素不一样导致的。
第一种考虑了位移D,并且设定了相应的值。第二和第三种没有考虑位移D,没有考虑位移D的时候软件默认位移值都是0.所以才会导致这三种工况计算出来力矩的差异。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页