2009-11-27 17:41:11
您好:我是四川省电力设计院的员工,是贵公司的客户,我用了UE8.0以后发现有以下问题:1、轴测图管径不能加粗;2生成的支吊架一览表管径都为0;3支吊架出图不能消除会签栏、边栏等;4起点支吊架序号设置没有用;5重新安装后阀门参数没有。谢谢,希望能够解决
产品型号:UE8.0 手机号码:13541024500
电子邮箱:scu_lxm@yahoo.com.cn

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 16:37:00 | 显示全部楼层

您好,

1.在出轴测图的时候,打开CAD下方的线宽命令即可;

2.我试了管径都是正常的,不是零,请将您的DWG文件发过来uesoft@163.com

3.在PHS软件的菜单:文件-选项,在打开的对话框的绘图选择界面的左下角可以进行设置;

4.这个是没有用;

5.可能是您的阀门数据是自己添加的,重新安装会导致数据库更新以致数据丢失,若您想重新安装并保留已有数据库的话,请将数据库拷出来,安装好了以后再拷进去。如果安装在D盘的话,数据库就在:D:\Program Files\长沙优易软件开发有限公司\AutoPDMS3.0\PD\StdData 。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-30 19:23:00 | 显示全部楼层

在2009-11-30,"小明 雷" <scu_lxm@yahoo.com.cn> 写道:
支吊架出图图栏分区可以取消,但是会签栏还是取消不了。